中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
staad:这个提示是怎么回事?请看!!
心渐凉






积分 466
帖子 255
2002-5-8 17:17    QQ ICQ 状态 顶部


分析后出现这样的提示:
  ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 4 AT JOINT    131
          LOADS APPLIED OR DISTRIBUTED HERE FROM ELEMENTS WILL BE IGNORED.
          THIS MAY BE DUE TO ALL MEMBERS AT THIS JOINT BEING RELEASED OR
          EFFECTIVELY RELEASED IN THIS DIRECTION.
  
请问这是怎么回事?如何处理?
STEELGIRL






积分 118
帖子 61
2002-5-10 16:46    顶部


是说在131号节点的某个自由度方向上的刚度为0,所有加在该点上的荷载将被忽略,这可能是连接该点的所有杆件(该方向的刚度)被释放造成的。
STEELGIRL






积分 118
帖子 61
2002-5-10 16:48    顶部


请察看该点的约束情况,是否会造成几何失稳?
xiaozhi8






积分 126
帖子 51
2002-5-17 12:03    QQ 顶部


也有可能该节点处有重复但不孤立的节点。
wwb418






积分 198
帖子 128
2004-6-20 19:41    顶部


呵呵, 这个问题一般常在y型或x型支撑的交叉节点地方出现, 在中间节点处连接的三根(或四根)杆件都被指定为truss杆, 这样就会出现这个问题; 这样实际上支撑是无效的,  使得计算的周期和地震反映都有问题.  需要使用一般的约束释放杆件来定义
delta






积分 809
帖子 534
2004-6-21 08:06    QQ 顶部


nod!
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0