中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
STAADPRO分析结果中出现如下警告怎样解决?
ljmzyq






积分 14
帖子 14
2005-1-24 22:32    顶部


我在应用STAADPRO进行计算时,分析结果中出现如下的警告:
  
ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 2 AT JOINT  29262 EQN.NO.    3665
          LOADS APPLIED OR DISTRIBUTED HERE FROM ELEMENTS WILL BE IGNORED.
          THIS MAY BE DUE TO ALL MEMBERS AT THIS JOINT BEING RELEASED OR
          EFFECTIVELY RELEASED IN THIS DIRECTION.
    ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 6 AT JOINT  29262 EQN.NO.    3669
    ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 2 AT JOINT  29300 EQN.NO.    3677
    ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 6 AT JOINT  29300 EQN.NO.    3681
    ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 2 AT JOINT  29270 EQN.NO.    3701
    ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 6 AT JOINT  29270 EQN.NO.    3705
    ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 2 AT JOINT  29302 EQN.NO.    3707
    ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 6 AT JOINT  29302 EQN.NO.    3711
    ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 2 AT JOINT   7241 EQN.NO.    3731
    ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 6 AT JOINT   7241 EQN.NO.    3735
    ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 2 AT JOINT  29263 EQN.NO.    3755
    ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 6 AT JOINT  29263 EQN.NO.    3759
  
   **WARNING - THERE WERE MORE THAN 12 DOF WITH ZERO STIFFNESS.
               THE FIRST 12 ARE LISTED ABOVE.
               TOTAL # TRANSLATIONAL=      7 TOTAL # ROTATIONAL=      7
  
  ***WARNING -  INSTABILITY AT JOINT 29881   DIRECTION = MZ  
  PROBABLE CAUSE SINGULAR-ADDING WEAK SPRING  
  K-MATRIX DIAG=  8.0266941E+02 L-MATRIX DIAG=  5.7419811E-09 EQN NO    1455
  ***NOTE - VERY WEAK SPRING ADDED FOR STABILITY
  
    **NOTE** STAAD DETECTS INSTABILITIES AS EXCESSIVE LOSS OF SIGNIFICANT DIGITS DURING DECOMPOSITION. WHEN A DECOMPOSED DIAGONAL IS LESS THAN THE  BUILT-IN REDUCTION FACTOR TIMES THE ORIGINAL STIFFNESS MATRIX DIAGONAL,STAAD PRINTS A SINGULARITY NOTICE. THE BUILT-IN REDUCTION FACTOR  IS   1.000E-09
  
             THE ABOVE CONDITIONS COULD ALSO BE CAUSED BY VERY STIFF OR VERY WEAK ELEMENTS AS WELL AS TRUE SINGULARITIES.
  
我的结构是对称的,其中一个节点有警告,但是另外与它对称的节点却没有问题,我尝试了各种办法,都没能消除警告,请问该如何解决?
delta






积分 809
帖子 534
2005-1-26 09:31    QQ 顶部


这个警告说明您的模型中有节点失稳现象,请您首先消除不稳定模型,一般是出现几何可变体系了
ljmzyq






积分 14
帖子 14
2005-1-27 19:27    顶部


那我该如何消除呢?那是从柱子上撑出的一个桁架结构(通过角撑),宽度为2.4米,长度为13米。不知道是否与风荷载有关?
delta






积分 809
帖子 534
2005-1-28 07:59    QQ 顶部


检查一下有没有几何可变的地方
zxc_post






积分 144
帖子 111
2005-1-28 08:18    顶部


你可以认真看看提示,说的很清楚!可以参考词典。学国外的软件,一定要掌握英语!
kerry






积分 36
帖子 26
2005-1-28 22:21    顶部


把平面结构以空间结构的方式进行计算,通常会出现平面外失稳的警告,可以试试将输入命令的第一行STAAD SPACE 改为STAAD PLANE 看看结果如何。还有看看节点输入参数的精度,如果以mm为单位一般不要小数点,一连串平行于坐标轴的节点在垂直于该轴平面的两个坐标是否都是绝对一样。
nhyfly






积分 51
帖子 52
2005-3-19 23:06    顶部


对,是应该有失稳的问题,
1、看看有没有可变体系,另外你可以加些支撑试一试。
2、就是按平面体系试试。
NoahsArk






积分 140
帖子 143
2005-4-5 11:56    顶部


还有注意以下杆端释放是否正确
xmhzfm






积分 8
帖子 9
2010-1-4 15:31    顶部


但实际是空间结构呢?将输入命令的第一行STAAD SPACE 改为STAAD PLANE 不是很妥吧?
czf723






积分 51
帖子 45
2010-3-14 00:28    QQ 顶部
一般来说是杆件两端的扭矩都是放掉了,在软件认为这个杆件在扭转方面不受约束
出现零刚度
 