中华钢结构论坛 China Structrue Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
空心板老标准图的做法,多大跨径有预应力筋
Gausson






积分 77
帖子 66
2017-7-10 09:25    顶部


请问比较熟悉老标准图的大牛们,空心板以前的做法,公路桥涵标准图 《装配式砼斜空心板上部构造图》JT/GQB002-91(93)中5m,8m,10m哪些是没有预应力,哪些是有预应力的?
记得以前做公路桥梁,5m8m板是普通钢筋的,10m以上就是预应力的
但是手上有个老图10m空心板,只提示是采用了标准图,配了一张边板空心板的普通钢筋图,没有预应力筋,是不是中板也没有预应力钢筋呢,谢谢。
clivecen






积分 395
帖子 170
2017-7-10 21:43    顶部
以前用过16m及以内的都没预应力。
具体到你这个图号,是13m及以下的钢筋混凝土空心板,汽-20或者超-20、挂-100或者挂-120的。
 


上海市通信管理局