檐口处柱高只有3.65,但是柱距有8.4m,没有吊车,设柔性支撑,可以设置成常规的圆钢交叉支撑吗,担心支撑拉杆与地面的夹角太小。




孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。
wanyeqing2003






积分 6269
帖子 3962
2017-5-22 12:24    顶部
huiyimeihao wrote:
檐口处柱高只有3.65,但是柱距有8.4m,没有吊车,设柔性支撑,可以设置成常规的圆钢交叉支撑吗,担心支撑拉杆与地面的夹角太小。

可设π型或门型柱间支撑。
wanyeqing2003 修改于2017-05-23 11:56
刘星语






积分 1542
帖子 987
2017-5-23 10:06    QQ 顶部
平面外按框架做最理想。



知识改变命运,学习成就未来!
msf






积分 1461
帖子 767
2017-5-23 15:14    QQ 顶部
十字交叉支撑最简单,受力明确。夹角太小主要是节点板处不好施工。
huiyimeihao






积分 429
帖子 369
2017-6-6 14:02    顶部
msf wrote:
十字交叉支撑最简单,受力明确。夹角太小主要是节点板处不好施工。

规范中也主要是要求角度不能太大。
夹角太小,节点板是什么原因不好施工?
oops






积分 71
帖子 39
2017-6-6 14:38    顶部
通常这种情况,要设置人字形支撑。具体可参见11G336-2中有关内容~~



昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏。
yedsteel






积分 34
帖子 18
2017-6-8 20:23    顶部
这种情况下柔性支撑与地面夹角小没关系吧?如果反过来,柱子高柱距小,柔性支撑与柱子的夹角太小不好。
刘星语






积分 1542
帖子 987
2017-6-12 09:43    QQ 顶部
从承载力角度看,楼上讲的是对的;从支持刚度角度来看,与水平夹角为35.26度时最大。



知识改变命运,学习成就未来!
xianshu-j






积分 176
帖子 142
2017-6-13 23:48    顶部
用“V"形支撑。
田东






积分 3
帖子 3
2017-9-14 18:34    顶部
倒v型或者x型都可以。
zzxbbc






积分 29
帖子 32
2017-9-15 18:34    顶部
设人字撑吧。。角度太小了。。。
 