中华钢结构论坛 China Structrue Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
最近在做高墩设计,问一下桥墩允许用小偏心受压构件么?
276496579






积分 29
帖子 50
2016-7-13 13:22    顶部


最近在做高墩设计与咨询,由于小偏心受压构件为脆性破坏,而且以前看到过有人限制桥墩的轴压比范围以限制桥墩的大小偏心,请问桥墩特别是高墩可以用小偏心受压构件么?
鲜悠然






积分 7
帖子 5
2016-10-26 09:17    顶部
0 分
没咋看懂,桥规好像没得轴压比一说。
clivecen






积分 395
帖子 170
2016-10-26 16:26    顶部
据我所知,桥规是不限轴压比,也不限大小偏心的,随便你做。只要设计出来的,能满足横桥向风力(这个基本上绝对满足)、横桥向其他力(主要是弯桥的离心力),纵桥向制动力、竖向恒活载重力,都可以用。铁路的话,还需要注意墩和车辆的频率耦合。另外,基本上,现代设计的混凝土桥墩,轴压比大多小于0.3。个人觉得,高墩主要是稳定性、地震力控制设计。无所谓大小偏心的。
276496579






积分 29
帖子 50
2016-11-8 11:38    顶部
我在计算高墩的时候,发现除了稳定性外,都很容易通过,因为上部的重力特别大,下部的截面处于全截面受压状态
大菜鸟






积分 6
帖子 3
2017-6-3 10:24    顶部
抗震规范上还是有说法的,大于0.3要特殊考虑吧
 