中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
SSDD自动判断刚架是有侧移还是无侧移
芝麻西瓜






积分 43
帖子 38
2010-8-20 18:52    顶部


今天用Staad模拟一个门式刚架,SSDD检验。想平面外不加柱间支撑,墙梁和柱外皮取平齐,所有墙梁和柱铰接,柱根部固接。
计算长度系数和长度让自动判断,结果柱子根部第一段,它自动判断平面外的计算长度系数是2.04,
和钢结构设计规范附录的表差不多。
上部各墙梁中间的,因为上下梁铰接,它无法判断,计算长度系数都取1000。
我用的是08版,用同事的06版却自己判断为两方向都为1.0左右。
同时我还做了一个尝试,去掉所有墙梁,在柱平面外打了一个支撑,
支撑取很大,并且刚接的时候,自动判断柱子的计算长度系数取1.3左右。
支撑一般,或者很大,但还是铰接的时候,柱子的计算长度系数都是2.04。
其实我只是想复核下STS计算的门式刚接,结果和STS计算的相去十万八千里。
STS中和SSDD自带的门式刚架计算程序中平面外计算长度系数都是取的1.0。
困惑中。。。门刚不用钢结构规范计算长度这条?该咋弄呢?请大家指点下。
芝麻西瓜






积分 43
帖子 38
2010-8-21 15:28    顶部
看钢结构设计手册里,平面外的计算长度就是按墙梁间距来定的。
我也按这个弄了,但是STAAD计算的结果还是比PKPM大很多,为啥呢?
 