中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
锚栓到底板边的距离如何确定
myjping






积分 193
帖子 188
2002-11-12 20:36    顶部


锚栓到底板边的距离如何确定
lvjun777






积分 72
帖子 42
2002-11-13 08:22    顶部


这里有个图,我找不到出处了,
lvjun777






积分 72
帖子 42
2002-11-13 08:30    顶部


不好意思,这个图这里不能发,我去C4那里发,题目是"锚栓到底板边的距离如何确定 "
JanusW






积分 45
帖子 24
2002-11-14 11:32    顶部


1。通常情况下,锚栓中心距离板边应大于2倍锚栓直径。
2。当锚栓直径大于25mm时,应另行计算。
3。 板厚大于30mm时,应另行计算。
waterdrop






积分 352
帖子 273
2002-12-4 22:06    QQ 顶部


楼上的朋友,我好象有见到直接在柱底板边开个U型孔后装锚栓的做法哦!另外我觉得按照螺栓的间距要求做也是合理的吧!
下雨了收衣服






积分 40
帖子 26
2002-12-5 11:12    顶部


  如果是顺内力方向,最大距离限值取4d或8t中的小者。(d为孔径,t为外层较薄板的厚度),最小值为2d;
  如果是垂直内力方向,又分为:
    1).切割边:最大距离限值取4d或8t中的小者。(d为孔径,t为外层较薄板的厚度),最小值为1.5d;
    2).轧制边:
          1.高强度螺栓:最大距离限值取4d或8t中的小者。(d为孔径,t为外层较薄板的厚度),最小值为1.5d;
          2.其他的螺栓或铆钉:最大距离限值取4d或8t中的小者。(d为孔径,t为外层较薄板的厚度),最小值为1.2d。
  
 