中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
柱脚螺栓可否用螺纹钢车成来代替使用?
bigdragon






积分 104
帖子 86
2003-9-6 21:58    顶部


用螺纹钢,理论上应该是可以的,实际上不太容易操作,可靠度不高,为何不规避风险呢
huangjunhai






积分 415
帖子 366
2003-10-20 15:58    QQ 顶部


有此必要吗?M24的锚栓要用多粗的罗纹钢车?这样做的目的是啥?
先不讲材料韧性,延展性,安全性,光制作工艺上就说不过,你想柱脚螺栓用螺纹钢车,无非想省柱脚螺栓,省根罗纹钢,用锚栓代替不一样吗?



出东海,落西山,愁也一天,喜也一天。
huangjunhai






积分 415
帖子 366
2003-10-20 16:02    QQ 顶部


再罗嗦一句:学建筑的也要学学机械制造,熟知构件制作的难易,这样设计出的东西更有价值。



出东海,落西山,愁也一天,喜也一天。
法师






积分 1805
帖子 567
2003-10-20 16:20    顶部


楼上黄兄,Q235的圆钢好买,但如果设计者设计成Q345的地脚螺栓,就会苦了采购的。Q345的圆钢在市场上很难买到,逼不得已,才会想到用II级螺纹钢来代替Q345的地脚螺栓。虽然加工难,总比买不到强。



妹妹的女衣店,是否入得了结构师的法眼 http://shop59336176.taobao.com/
STEELPOLE






积分 90
帖子 49
2003-10-20 16:42    QQ 顶部


理论上是可行的,但在加工及地脚螺栓定位时都会很麻烦,无法保证其精度。
设计时如选Q235钢因其设计抗拉强度偏小不合适,可选用抗拉强度更大的35号优质碳素钢或45号钢。
含羞草






积分 52
帖子 48
2006-11-16 10:10    顶部


是不是我们说的地锚吗?做的工程经常用螺纹钢啊?设计院出的.糊涂了.
myjping






积分 193
帖子 188
2006-12-11 22:12    顶部


如果用345钢,毫无疑问是可行的,大家到标准件问问普能螺栓是用什么做的就可以了,比如4。6级别的
ILOVEJUAN2006






积分 50
帖子 42
2007-1-9 21:35    顶部


用螺纹钢来代替,我刚刚遇到一个这样的问题.我找了好多资料都没有规定不准采用螺纹钢来制作地脚锚栓的.但我个人认为不宜采用,毕竟它含碳量高,韧性差.在受反复荷载的构件,由于容易疲劳破坏最好采用韧性好点的材料
jyjamor






积分 188
帖子 159
2007-1-30 17:45    QQ 顶部


我想问题的提出可能还在于采用HRB335时,他的锚栓拉力设计值取多少?比如混凝土加固改造,采用螺纹钢时,锚入段可以避免车丝,但强度值还是依Q345的取值?另外,如楼上各位所述,出于安全度的考虑,混凝土结构中钢筋强度的取值和钢结构地脚螺栓的取值还是不同的,地脚螺栓考虑施工折弯、荷载冲击、腐蚀、不宜更换、延性等情况,强度的确定都比混凝土结构中钢筋强度的利用有更多的安全富裕。所以即使可以用HRB335来车丝当Q345螺栓用,强度依然按180来取,至于材质方面,C级螺栓的各项延性指标和HRB335来不知谁更好一些。
但新版的混凝土结构加固设计规范中,第13.2.3条提出,对于6.8级碳钢锚栓,抗拉的设计强度取值可达到370MPa,这个。。。是不是只要不处于柱脚等关键部位,锚栓的强度利用可以提高到较高值,但依大家所说,6.8级相当于Q345?而HRB335的强度设计值仅为300,反而不如Q345了。这个。。。
jyjamor






积分 188
帖子 159
2007-1-30 20:01    QQ 顶部


经查GB/T 1591-94 Q345钢在厚度或直径大于16是屈服强度取325;再查GB3098.1-2000中,4.8级螺栓的屈服强度为320,所以Q345与4.8级螺栓在强度上相当,则根据混凝土加固设计规范,强度设计值可取250,仍比地脚锚栓所取的设计值大。HRB335屈服值为335,则作为非地脚锚栓时,设计取值可借鉴以上4.8级螺栓。
myorinkan






积分 510
帖子 194
2007-3-17 15:43    顶部


我也来凑个热闹。
贴一张日本锚栓厂家的标准附图,用钢筋(螺纹钢)车成的锚栓。
图中的柱脚专用件,由底板加一段短柱组成。短柱与钢柱对焊。
  
有两种规格:
1)H型钢柱用。
2)方钢管柱和圆钢管柱用。
收集到两种规格的资料,可惜只有日文版。
lusq






积分 9
帖子 14
2009-5-13 18:09    顶部
在建筑工地上我看见过螺纹钢筋用加工出的螺牙对接,不清楚为什么就不能用来做地脚螺栓?感觉只是不能随便焊接而已。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0