游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
有关柱脚底板
肖本
积分
141
帖子
124
#1
2006-5-25 17:11
抗风柱的柱脚底板锚栓孔可否设置成开口的形式,我见好多的都是设置成了开口的形式,我们以前都是柱脚底板开孔的形式,不知道这种形式对受力来讲有利弊么?
huangjie80
积分
97
帖子
95
#2
2006-5-25 19:27
只要设抗剪键我认为开口或圆孔都一样!受力上没有任何问题!
gongnn
积分
11
帖子
14
#3
2006-5-26 10:26
是说柱脚处螺栓孔壁不完整吧?
这样在受力分析时好像还没有确切的计算方法吧,
比如,螺栓有一半的孔壁包围,另一半螺栓杆是裸露在外的,
如果剪力不大的话,对受力影响大不大?
还是说只能试验验证
huangjie80
积分
97
帖子
95
#4
2006-5-26 12:40
锚拴一般是不考虑抗剪的!好像直径大于27还是30才考虑受剪!铰接柱脚的锚拴孔开口还是圆孔都没太大关系把!刚接柱脚还有采用开口(柱脚底板切口)孔的呢!!
gongnn
积分
11
帖子
14
#5
2006-6-1 08:43
对于柱脚用高强螺栓连接法兰盘的情况,
柱脚的剪力是靠法兰盘间的摩擦力来克服的吧,
而如果一侧螺栓受拉,那么如果开口比较大,
直观的想象,有缺口的那侧法兰盘有可能自己从螺母下面脱出来,
当然,如果法兰盘较厚,这种情况不太会发生,
那么也就是说,实际上螺栓孔壁不完整,对螺栓受拉是会有一些影响的吧,
只不过有时候这种影响不明显
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0