关于柱脚锚栓抗拔力的问题
ykydoudou
积分
48
帖子
39
#1
2005-12-7 18:35
各位前辈大家好,下面请教一个问题:
柱脚锚栓受的拉力为纵向柱间支撑的分力,通过它进行抗拔力的验算,是否是这样?还有那横向的风吸力或地震力对柱脚的受拉怎么考虑?
谢谢!
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#2
2005-12-8 13:10
按双向受力考虑,分别计算,叠加,对于横向刚接柱脚,横向的锚栓抗拉是主要的.
WoodAnts
积分
702
帖子
449
#3
2005-12-8 15:38
"柱脚锚栓受的拉力为纵向柱间支撑的分力,通过它进行抗拔力的验算,是否是这样?"
--- for pin-connect only , if column foot is subject to moment, your idea is totally wrong.