中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
关于高强螺栓的疑问!
jingyi






积分 5
帖子 4
2005-5-27 22:20    顶部


规范规定,高强螺栓终拧后要有2-3扣外露。
本人新接手一工程,高强螺栓为M20-70      连接板厚20mm    试验后测定预拉力为156   摩擦系数为0.14   所以我将终拧数值定为430n.m
ke可是用力矩扳手拧紧后,螺栓的丝扣大概有一半都不到2扣。请问这样作合理吗?
hushixing






积分 92
帖子 97
2005-6-2 14:53    顶部


钢结构设计规范中有此规定,你可以去找一下,我手上没带规范,但我自动M20螺栓,应给板厚加39.5mm,你的问题是20+20板厚,应给是M20x80螺栓
闯龙






积分 99
帖子 114
2005-6-6 14:08    顶部


高强螺栓长度由压合长度加某一固定长度构成,如M22高强螺栓是压合长度+35(一螺母和一垫片)通常压合长度是根据实际长度按舍2进3的算法圆整到0和5结尾。如压合实际长度为32,则按30考虑,30+35=65应为实际螺栓所需要长度,如压合实际长度为33,则按35考虑,35+35=70应为实际螺栓所需要长度。
黑胡子海盗王






积分 458
帖子 329
2005-6-9 13:03    顶部


刚才给你计算了一下是75才可以,这个值是个不多不少最经济的值,也不会出现任何问题,所以你的70肯定不够,我看有个朋友给的是80这多余了5mm,今天没时间了,明天给你简单可行的方法以及计算依据。
gkfine2826






积分 54
帖子 36
2005-6-19 09:53    顶部


若为大六角头高强度螺栓,长度=40+35=75
若为扭剪型高强度螺栓,   长度=40+30=70
按这个标准安装能达到规范的要求,除非你结构安装误差太大硬靠螺栓拉紧
long.yan






积分 38
帖子 34
2005-6-20 08:01    顶部


高强螺栓连接长度可参见:
钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程 (GJ 82-91)
黑胡子海盗王






积分 458
帖子 329
2005-6-21 20:16    顶部


你可以仔细查看钢结构手册,自己是可以看明白的,一般我们用的螺栓是直径为16/20/24/27/30五种,他们可以 在拼接板的基础上分别加上30/35/40/45/50
比方你的拼接板是20mm那么就是两块板厚+35也就是20+20+35=75所以你选择20X75的高强螺栓就可以了.要是你的板厚是18的也取20来计算.都在经济的范围内.
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0