中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
直接在地坪上立钢柱怎么做?(地坪不刨开)
阿修罗 (ASURA)






积分 918
帖子 655
2005-4-25 22:07    顶部


地坪只有150厚的素混凝土,下面就是室内回填土了。甲方变态要求不刨开地坪不做基础,直接在上面立钢柱,钢柱大小H200X150X4.5X6,轴力为30KN。请教大家怎么办?
hai






积分 2414
帖子 1655
2005-4-26 07:47    顶部


如果地坪下回填土有一年的历史,30KN的荷载很小,可以不做基础,在地坪上打膨胀螺栓,工业设备平台很多就是这样做的
jbr1314






积分 213
帖子 146
2005-4-26 12:55    QQ 顶部


你所说的钢柱应该是端部铰接的吧?个人认为:
1.可适当增加底板的面积,这样可相应的减少地坪的平均压力 。
2.底板与地坪的连接,可事先在地坪上打孔灌胶用以固定预埋地锚,然后底板与地坪通过锚栓连接!
mrlee






积分 67
帖子 40
2005-5-3 21:37    顶部


50厚的地坪,膨胀螺栓会打穿的,还是做个小基础的好;如果地坪有150厚,回填土比较密实或者有粘土的话,直接在地坪上立钢柱通常不会有问题。
子叶






积分 14
帖子 11
2005-5-4 15:37    顶部


此问题要视具体的情况而定,如果是个很小(开间、进深都比较小)的临时用的仓库,且荷载很小时,可以直接在地面上打膨胀螺栓。
zhukay






积分 653
帖子 597
2005-5-7 19:47    顶部


我毕业到钢结构公司做的第一个工程就和你说的一样.业主不搞基础,100mm厚的素混凝土.下面是8米深的水塘回填土,近一年.上面建一个18米跨8米开间的门钢厂房.
最后我是在上面浇一个400的混凝土墩子,中间放钢筋,然后预埋锚栓.在浇之前一定要把原有的混凝土面层打毛.现在工程已经正常使用2年,没有发现开裂等现象.
 