钢梁采用栓焊等强连接做法时钢梁加工短了20mm
michealzgl






积分 2
帖子 2
2026-5-29 16:33    QQ 顶部


钢梁采用栓焊等强连接做法时钢梁加工短了20mm,请问各位大神有什么好的处理方法吗?
smomo (北风)






积分 2097
帖子 1038
2026-5-29 17:13    QQ 顶部
两端连接板割掉重做,翼缘两边间隙均开后直接多层焊满
cwsy






积分 1919
帖子 672
2026-5-30 08:38    顶部
smomo wrote:
两端连接板割掉重做,翼缘两边间隙均开后直接多层焊满

个人一点看法:是否可采用堆焊找平工艺,先堆焊找平再正常焊接?
.

cwsy 修改于2026-05-31 08:07
smomo (北风)






积分 2097
帖子 1038
2026-6-1 11:07    QQ 顶部
先堆焊找平再正常焊接是对的,可以控制焊接应力,钢结构焊接规范GB50661可以采用,见 7.3.3截图;
还有,楼上的焊接组装做法,在GB50661中已做调整,见下面截图,我一般偏向采用10/30度方案,避免现场安装误差造成焊道过小。

参与多个项目检测鉴定,现在多数一般钢构焊缝质量几乎没有保证,即使工人不夹杂异物,一般探伤结果也基本在三级质量,因此设计
由静力荷载控制的,要确保0.85折减这个红线,我对现行焊接主要由劳务市场工人进行的现状比较悲观,认为解决这个问题,要等现场
焊接机器人了。


 