大跨度平板网架安装现场
yyl_606






积分 657
帖子 349
2013-8-26 08:24    顶部
不知设计是否考虑半跨活荷载的情形,纵向杆件满足压杆的长细比要求不
其实我更关心的是支座的设计
18302582526






积分 4
帖子 1
2015-8-21 00:17    顶部
鄙人做过一些平板网架,60米几乎是双层网架的极限,跨度再大就不如三层网架经济合理了,这个工程明显有问题,去年我做了一个煤棚,最大跨有84米,用双层网架方案怎么调整都不行,最后还是用三层网架搞定的。
hd533533






积分 15
帖子 10
2016-5-7 16:21    顶部
30楼说得对,我也是觉得这种脚手架的费用高,还有这个网架设计和现在规程里不符合真是很明显的,管径相差太大了
445029523






积分 13
帖子 8
2016-5-28 08:59    QQ 顶部
在工地经常见到最边榀网架 一排杆件直径突变的情况
 