中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
软件应用过程中几个问题请教
chnxgd






积分 332
帖子 241
2011-12-21 18:51    顶部


1、prep预应力荷载设计中,有粘结和无粘结在预应力荷载设置中不能同时设置,有什么解决方法?设置了有粘结就不能设置无粘结,反之也一样。
2、怎样体现无粘结预应力设计?是输入u、k后程序默认,还是需另外条件?无粘结与有粘结极限使用状态的验算公式不一样,程序能自动区分吗?
3、预应力构件的裂缝验算,程序中出现预应力构件,裂缝均为0,我设计的是部分预应力构件,允许裂缝不大于0.2或0.1,怎么验算呢?
4、预应力柱子中预应力作用的综合弯矩图,在archi中不能像梁一样显示,有什么解决办法?
5、现浇结构后张预应力抗震设计中,部分预应力的预应力度限制、强柱弱梁配筋要求、强节点配筋要求、剪跨比的要求、应力验算的要求等在程序中如何设置和查看?程序自动参与验算了吗?
6、在prep预应力荷载设置对话框中,在输入线型时,经常出现右边的梁编号、预应力筋面积等栏目变化我先输入的数据,有什么办法稳定对话框里的内容?
7、取消刚性楼层假定后,输入楼板,设置为软件自动统计梁板自重,在这个状态下,网格荷载中的120厚楼板自重及网格成图中添加的100厚楼板,是两者都计量进去,还是只计量网格荷载中的楼板重?
8、荷载修改命令改变预应力筋的配置时,希望能尽快修复“确定修改”那个功能键的应用,以方便整幢楼预应力的局部修改应用。
9、构件验算结果查看中,写字板打开的整幢楼构件验算结果,那些构件的编号怎样与模型中构件对应起来?为了查看某根梁的验算结果,目前找不到在输出文本中的位置。
谢谢。
chnxgd 修改于2011-12-21 19:07
flurry






积分 1073
帖子 565
2011-12-29 02:08    顶部
chnxgd wrote:
1、prep预应力荷载设计中,有粘结和无粘结在预应力荷载设置中不能同时设置,有什么解决方法?设置了有粘结就不能设置无粘结,反之也一样。
2、怎样体现无粘结预应力设计?是输入u、k后程序默认,还是需另外条件?无粘结与有粘结极 ...

1、2 预应力现阶段只按照有粘结的处理,没有专门考虑无粘结的情况。内力计算相同,构件设计环节会有差异。

3、显示为0,是裂缝宽度较小。多保留几位小数位数,会有数值。
   (保留小数位数,在“图形参数”对话框设置。STRAT各类数值,都有保留位数的概念。如钢筋面积为0.156,小数位数为0时显示0,小数位数为1时显示0.16,等等。)
   既然设置预应力,较大的预加压力,会有效减小裂缝的宽度。裂缝宽度为0的情况,也是存在的。

4、预应力在STRAT中一般作为一个单独的工况,并在前处理Prep设定荷载类型为”预应力“。柱的内力与梁一样显示。只是梁主弯矩只有M2(隐含的显示图形),柱同时会有M2、M3。按F5热键,选择M3即可看见另外方向的主弯矩。

5、这些程序都有验算。

6、不知您指什么内容(可请打电话到佳构公司)。预应力对话框的小图中,动态显示的是索端部的倾角,以帮助得到两端索倾角为0 的索型。

7、弹性楼板的荷载,仍通过“网格荷载”输入,包括板的自重,以及板面作用的恒、活荷载。输入板单元,目的在于计算板的面内刚度。此时板单元须不计算自重。

   另:在一个大板楼盖结构中,一些板需要计算自重、另外一些不需要,可以单独设一种材料,材料的重度、密度均设为0。

8、如果需要整个修改同一类预应力索,可以直接打开预应力索设置对话框,修改后“确认修改”,就可以了。

9、构件编号,在Plot/Archi的计算简图中显示。写字板看计算书时,可以搜索构件的位置。如搜索“B151”等。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0